Bonjour,
Portail SGA 6000 avant 2010
Suite à une coupure de courant, les deux vantaux s'ouvrent mais à la fermeture, le Vantail M1 (vantail coté motorisation avec carte électronique) ne se ferme pas. Seul le vantail M2 se ferme.
En déverrouillant, le vantail M1 et en le fermant manuellement, les deux vantaux s'ouvrent.
Pour infos, le voyant ON/OFF clignote constamment.
J'ai tenté un RESET mais rien ne change.
Quelle procédure suivre s'il vous plait, pour que les deux vantaux fonctionnent normalement.
Cordialement Nicolas
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Le voyant clignotant On Off indique la plupart du temps une défaillance de votre boîtier électronique.
Vous pouvez le faire réparer économiquement par un réparateur, j'en suis un.
Vous pouvez acheter un boîtier neuf chez un PRO ou sur la boutique Somfy:
https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sg...
Bonjour,
Hélas je suis du même avis que mon collègue Richy.
Votre boitier n'a pas aimé le choc électrique dû à la coupure.
Ça arrive de temps à autre mais ça arrive malheureusement.....
Bonjour Messieurs
J ai bien pris en note vos suggestions.
Néanmoins, il s'avère que le vantail M1 ouvre et ferme lorsque M2 est déverrouillé. Étrange n est ce pas ?
Qu'en dites vous ?
Cordialement Nicolas
Faites ce test suivant, si les moteurs fonctionnent, c'est le boitier.
Un boitier HS a toujours des réactions bizarres.
https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...