Bonjour,

Ci dessous mon probleme suite à une nouvelle installation d'un thermostat filaire SOMFY.
lors de la mise en route de la chaudière j'ai remarqué que celle ci s'arretait plusieurs fois jusqu'à obtention de la consigne.

pour resumé
demarrage de la chaudière au bout de plusieurs minutes elle se coupe. alors que la consigne n'est pas atteinte.
Ensuite elle redemarre ainsi de suite jusqu'a obtention de la consigne.

Est ce normal rien n'est indiqué dans la notice sur ce sujet.
d'avance merci

Frederic A.
Frederic A.

Frederic A.

Niveau
0
78 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    C'est normal, il s'agit d'une régulation PID.
    Faites une recherche sur ce sujet.

    Frederic A.
    Frederic A.

    Frederic A.

    Niveau
    0
    78 / 100
    points

    Bonjour Robert P.
    Je vais donc ce soir desactiver la fonction PID et verifier par la suite le fonctionnement.
    Merci bcq de la reponse.
    slts

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    C'est bien dommage de désactiver la régulation PID, elle limite l'amplitude des variations de température et elle est bien plus performante qu'une régulation On/Off... Mais c'est vous qui voyez.

    Frederic A.
    Frederic A.

    Frederic A.

    Niveau
    0
    78 / 100
    points

    Ok
    Je vais faire l essai sur qqs jours pour voir la différence encore merci.
    Mais une dernière question
    Vous dites "elle limite l'amplitude des variations de température"

    De quelle amplitude vous parlez question bête
    Désolé

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Une régulation on/off commande la chaudière lorsque les températures de consignes confort/éco sont atteintes, mais avec l'inertie thermique elle continue d'évoluer... La régulation PID évite ces écarts en anticipant les commandes.