Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

cablage module RTS sur motorisation portail S200 II

bonjour,

mon portail est équipé d'une motorisation S200 II. Que j'actionne avec une télécommande d'origine, je suppose en RTR, (en blanc sur la photo).
Je dispose aussi de volets Axroll pour la porte de garage. Posé par un installateur agréé Somfy à l'époque. Deux télécommandes noires ont été fournies (noire sur la photo)
Pour pouvoir actionner le portail avec les télécommandes des volets (RTS) cet installateur avait ajouté un module de "compatibilité" dans le cache du moteur du S200 II (voir photo du module), branché sur la centrale du S200 II
L'objectif est de n'avoir qu'une seule télécommande pour actionner et le portail et le volet roulant du garage.

Hier, j'ai arraché malencontreusement ce module. Et je n'avais pas le schéma de câblage pour le rebrancher.
Est-il possible d'obtenir ce schéma svp.

Vous en remerciant d'avance

christian C.
christian C.

christian C.

Niveau
0
36 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour
    J'avais le même montage que vous, je suis en mode vacances étranger et ne peut vous donner mon schéma.
    Mais patientez ici, Sylvain va vous faire un truc en 3D et en couleur.

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Christian,

    Le schéma de câblage est le suivant :

    Bonne journée,

    christian C.
    christian C.

    christian C.

    Niveau
    0
    36 / 100
    points

    merci Thomas pour le schéma. Il est très clair
    sur le récepteur il y a 6 fils branchés sur le bornier, en position 1-3-4-5-6-7 . Y a-t-il une raison particulière ?
    je mets la photo du borner en copie. Du coup je réponds aussi à Richy.

    merci à vous.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Appliquez le schéma de Thomas !
    Votre câble est un multi conducteur téléphonique.

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Christian,

    Les câbles aux bornes 6 et 7 peuvent être raccordés aux bornes 1 et 3 de la motorisation et vous aurez ainsi l'ouverture piétonne sur un deuxième bouton de la télécommande en réalisant la bonne programmation.

    Bonne journée,

    christian C.
    christian C.

    christian C.

    Niveau
    0
    36 / 100
    points

    j'ai réalisé le branchement conformément au schéma (sans connecter les bornes 6 et 7).
    Les télécommandes RTS sont reconnues, mais il y a un problème. En appuyant sur le bouton 1, celui paramétré pour l'ouverture totale, un seul vantail s'ouvre.... . Le comportement est identique sur les deux télécommandes. Donc je suppose que ce n'est pas lié aux télécommandes.
    J'ai refais un auto-apprentissage de la motorisation au cas où mais sans amélioration.
    Y a-t-il un paramétrage particulier à faire ?

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vous n'avez pas suivi les consignes de Thomas..,???
    6 et 7 doivent être sur 1 et 3 du boîtier, ainsi une seconde touche des TC peuvent être affectées à l'ouverture piétonne.

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Christian,

    Lors du nouvel auto-apprentissage, les deux moteurs fonctionnent-ils ?

    Bonne journée,

    christian C.
    christian C.

    christian C.

    Niveau
    0
    36 / 100
    points

    bonsoir,
    j'ai réussi à tout faire fonctionner. Merci à vous car sans votre contribution je ne trouvais pas la solution.
    J'ai néanmoins fait une petite modification par rapport au schéma : j'ai branché la borne 4 du récepteur sur la borne 3 de la motorisation, et la borne 6 du récepteur sur la borne 2 de la motorisation. Et j'ai récupéré l'ouverture totale sur un bouton de la télécommande et l'ouverture piétonne sur un autre. Il doit y avoir une particularité dans mon installation....

    Encore merci du temps que vous passez à participer au forum.

    Bonjour,

    Cela devait être l'heure de l'apéro, Thomas vous a donné le câblage pour l'ouverture piétonne.
    Mais vous avez bien corrigé.
    1-2 = ouverture piétonne.
    1-3 = ouverture totale.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Impeccable....l'élève dépasse le maître !
    Merçi de ce retour utile à la communauté.
    Faites une photo du branchement au cas où......

    Haut de page