Panne sur cellules Photoélectriques EXAVIA500?

Bonjour,
Je viens d'installer un EXAVIA 500 et je n'arrive pas à brancher les cellules photo. En mode séquentiel tout fonctionne normalement (interphone, digicode). Aussitôt que je branche les cellules le boitier m'indique "court-circuit" sur bus? J'ai changé les cellules par des neuves, idem. Les cellules semblent être bien alignées (le témoin rouge sur le récepteur l'indique), lorsque je passe devant les cellules, le témoin s'éteint. Bref je suis perdu. Quelqu'un a-t-il une idée pour faire fonctionner la fermeture auto?

Eric F.
Eric F.

Eric F.

Niveau
1
165 / 750
points
  • Partager cette question

    Si le 24v n'est pas présent sur les bornes 3&4 BUS, sans les accessoires branchés, la solution sera de remplacer le boitier électronique.
    Votre motorisation est-elle sous garantie ? 3 ans chez somfy!

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (2)

    Oui (2)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    "" le boitier m'indique "court-circuit" sur bus? ""

    De quelle façon avez-vous cette information ?

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    La Ref du boitier est 5073809A
    Cela peut il vous aider?

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Le voyant statut clignote 4 fois.
    voici les photos des cellules

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Revoyez le raccordement des cellules, il semble que vous avez branché l'alim sur le bus au lieu du 24V et que les 2 fils du bus manquent sur la cellule réceptrice... Forcément ça ne fonctionne pas bien...

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Merci Robert.
    Je ne comprends pas votre idée. Les cellules sont branchées comme préconisé par SOMFY (voir photo ci-jointe). De plus le BUS semble fonctionner car l'interphone est connecté dessus et commande normalement l'ouverture et la fermeture du portail à chaque impulsion.
    Maintenant comme suivant les préconisations somfy cela ne fonctionne pas? comment brancherez vous les cellules?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vos cellules ne sont pas branchées tout à fait comme sur le dessin.

    2 fils sur la cellule émission, 2 fils sur la cellule réception, cela fait 4 fils.
    Or il n'y a que 2 fils sur le bornier BUS !
    Ou sont passés les 2 autres fils ?
    Comment est fait le raccordement ?

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Normal, car pour pouvoir connecter les deux cellules et l'interphone, j'ai utilisé des wagos qui rassemblent les trois entrées et 1 sortie.
    Bien-sur j'ai vérifié que le souci ne venez pas de là en branchant les deux cellules directement sur le bus (sans l'interphone et sans wagos), le boitier se met toujours en court-circuit!

    Bonjour Eric,
    Ne tenez pas compte de la réponse de Robert !
    si vous essayez une cellule après l'autre directement avec deux bouts de fil sur le BUS, quelle est la cellule qui fait défaut ?

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    A priori le test que je viens de faire montre que Lorsque je branche Tx le portail cela déclenche l'ouverture, lorsque je branche Rx il s'arrête.

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Dans les deux cas le boitier indique court-circuit sur le bus

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    "" J'ai changé les cellules par des neuves, idem.""

    Deux jeux de cellules et même problème !

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Bonjour, il faut que je trouve un voltmètre. Je vous tiens au courant
    Merci
    Voici la photo du branchement des cellules.
    A gauche les wagos (5) raccordés sur le bus, aujourd'hui seul l'interphone est connecté.
    A droite les wagons (3) mettant en sécurité les cellules.
    lorsque je branche les cellules sur les wagos (5) tout se met en rideau. La suite vous connaissez...

    Pour que je comprenne bien comment marche un bus,
    cela réagit à une impulsion?

    Donc quand tout se passe normalement, les cellules ne réagissent pas, quand on passe devant les cellules envoient un signal ce qui modifie le fonctionnement des vérins?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il y a beaucoup de contradictions sur ce problème.
    Montrez des photos du raccordement des wagos.

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Bonjour,
    oui j'ai testé en direct
    lorsque je branche tx le portail s'ouvre
    lorsque je branche Rx le portail s'arrête

    Pour moi le souci peux venir de:
    1- Les cellules
    a- leur branchement, j'ai testé les continuités avec un électricien et tout est ok semble-t-il et elles sont neuves.
    b- leur implantation sur les piles, elles sont correctement alignées puisque le témoin rouge de Rx s'allume. Lorsque l'on passe la main entre les cellules elles s'éteignent. Donc à priori cela ne serait pas cela, à moins que?
    2- Le fonctionnement du Bus. Là je ne suis pas compétent car je ne connais pas le principe de fonctionnement.
    Si quelqu'un peux nous l'expliquer?

    Voici le fonctionnement du BUS. Il y-a 24 Volts sur le bus borne 3&4
    Explications : il y a une résistance en série sur le 24 v la sortie de cette alimentation à faible puissance sur le bus , si R =1K Ohms on peut tirer 24 mA maximum ... le micro contrôleur va lire le courant sur la 1 k .
    Exemple : au repos consommation des cellules 2 ma si cellule occultée---> consommation = 10 ma ...arrêt ouverture , ou fermeture automatique .

    Vous savez tout!

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Bonjour,
    Je confirme bien que lorsque l'on branche en direct les cellules en direct sur le bus avec un simple fil extérieur le boitier de commande se met en défaut en indiquant court-circuit sur le Bus. Tx commande l'ouverture du portail et Rx arrête le portail. Donc le problème ne vient pas du câblage.

    Bonjour,
    Si les cellules sont bien alignées que le témoin rouge l'indique,
    -que lorsque vous passez devant les cellules le témoin s'éteint,
    -que les essais sont effectués capots des cellules fermés,
    -que le portail ne réagit pas lors d'une fermeture si vous passez devant les cellules,
    -que le BUS fonctionne avec d'autres équipements,
    -que le câblage semble correct,
    il n'y a pas photo les cellules sont défectueuses.

    Vous dites les avoir remplacées, là est le problème, soit elles n'ont pas été remplacées, soit vous n'avez pas de chance, les nouvelles seraient défectueuses également!
    Où avez vous acheté les nouvelles cellules ?
    Si elles sont sous garantie il faudra faire marcher la garantie.

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Je viens de me procurer un voltmètre et j'ai testé la tension en fonctionnement sur l'interphone.
    A l'arrêt j'ai 0 V sur les bornes 3&4
    Lorsque l'on déclenche l'ouverture avec l'interphone la tension monte à 7V et retombe à 0 quand le portail est ouvert.

    Qu'en pensez-vous?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    De plus en plus de contradictions !

    ""A l'arrêt j'ai 0 V sur les bornes 3&4"
    Vous devriez avoir près de 24V.

    Quel est cet interphone?
    Comment est-il branché ?
    C'est à se demander s'il n'aurait pas flinguer le BUS.

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Je viens de prendre le temps de contrôler à l'aide du voltmètre le bornier du boitier de contrôle.
    sur les bornes 3 et 4, je n'ai rien.
    sur les bornes 5 et 6 non plus.
    sur 7 & 8 j'ai 7 à 8 v
    sur 9&10 j'ai 7 à 8 v
    sur 11&12 j'ai 7 à 8v
    sur 13 & 14 j'ai 220 à 230v
    sur 15 & 16 j'ai 220 à 230v

    Donc souci de 24v

    Que dois-je faire????

    Pour répondre à Sylvain, les cellules ont déjà été remplacées dans le cadre d'une garantie par SOMFY.

    Merci

    Eric F.
    Eric F.

    Eric F.

    Niveau
    1
    165 / 750
    points

    Oui, la motorisation a été achetée en juin.
    Comment dois je procéder? Sur le site somfy?
    Merci

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Éric,

    D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le boîtier électronique de votre motorisation soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.

    Bonne journée,