Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

quel câblage pour contact sec ouverture fermture sur SIMINOR PRO500?

je dois rajouter un récepteur radio sur siminor pro 500

Michel T.
Michel T.

Michel T.

Niveau
0
33 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    quel longueur de câble entre le récepteur et le moteur ?

    Michel T.
    Michel T.

    Michel T.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    je vais fixer le nouveau récepteur sur le moteur donc pas de longueur de câble.
    je ne suis pas arrivé à trouver le contact sur le moteur.
    Au secours !!!

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Quand vous aurez trouvé le contact (s'il y en a un !), du simple câble style téléphonique suffit pour le contact et du 1 mm2 pour le 24 volts voir du 1 pour les 2 !

    Michel T.
    Michel T.

    Michel T.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    en fait je cherche justement les contacts ou je dois raccorder le nouveau récepteur radio.
    le 24V je l'ai trouvé sur le côté mais pas le contact .

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    avez-vous le documentation détaillée de votre motorisation.

    Michel T.
    Michel T.

    Michel T.

    Niveau
    0
    33 / 100
    points

    Malheureusement non
    c'est un moteur qui fonctionne trés bien mais qui a à mon avis plus de 15 ans.
    Je ne suis pas arrivé à la trouver sur le net

    Bonjour Michel,

    Le câblage à réaliser sera le suivant :

    Alimentation du récepteur :

    Borne 1 récepteur sur la borne 2 du PRO500
    Borne 2 récepteur sur la borne 3 du PRO500

    Contact :

    Borne 3 récepteur sur la borne 2 du PRO500
    Borne 4 récepteur sur la borne 1 du PRO500

    Bonne journée,

    Haut de page