Bonjour à la communauté,
J'ai acheté un automatisme de portail SGS 501 INT il y a trois semaines. Il fonctionne ou plutôt il fonctionnait.
La configuration est la suivante :
SGS 501 INT + Feu orange + antenne + 2 télécommandes. Sans cellule pour une fermeture automatique. Dans cette configuration, ça fonctionne. Un appui sur la télécommande déclenche l'ouverture. Et autre appui déclenche la fermeture. ça c'est OK.
Par contre et sur les conseils du vendeur du magasin de bricolage (je le maudit celui la) j'ai acheté des photo-cellules infrarouges ASTRELL et pas des cellules Somfy. (tout ça pour gagner 30€).
J'ai essayé à peu prés tous les câblages possibles.
Alim 24 V sur les cellules TX et RX + câblage en NC et NO. Au mieux j'arrive à ce que la photo-cellule interrompe l'ouverture ou la fermeture des vantaux en câblant en NO. Mais je ne parviens pas à programmer pour que la fermeture soit automatique.
Je ne sais plus ou j'en suis. Est ce que quelqu'un peut m'aider? j'ai besoin d'un schéma de câblage éprouvé.
Ci joint le schéma des photo-cellules.
D'avance merci

Loïc L.
Loïc L.

Loïc L.

Niveau
0
45 / 100
points
  • Partager cette question
    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Et bien cela semble simple, vous avez des cellules standards.
    Elles ne sont pas compatibles avec le fonctionnement en mode BUS. Le boîtier électronique ne les "voit pas" et ne modifie pas son fonctionnement "ordinaire" sans cellule.
    Retour à la case départ porte-monnaie en main.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Pouvez-vous préciser le modèle de boîtier (voir photos) de votre SGS 501 ?

    Pouvez-vous montrer des photos du câblage cellules sur le boîtier Somfy ?

    Loïc L.
    Loïc L.

    Loïc L.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points

    Bonjour,
    Ci joint trois photos du câblage tel qu'il est à aujourd'hui. C'est à dire que j'alimente les cellules avec le 24 volts et j'essais de piloter les cellules avec le BUS. J'ai essayé en NO et en NC. En NC le boitier m'indique un court circuit. En NO je n'ai pas de court circuit. Mais le résultat n'est pas celui attendu.
    Je me pose la question de la compatibilité.
    A ce stade j'ai laissé les cellules alimentées, par contre j'ai déconnecté le bus (fil rouge et bleu) en attendant de trouver la solution.
    Merci de votre aide

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je pense à une notion d'incompatibilité.
    les cellules Somfy ne sont branchées que sur BUS !
    Pas question de N/O, N/C, 24v.....
    Le boitier ne doit rien comprendre aux ordres des cellules.

    Loïc L.
    Loïc L.

    Loïc L.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points

    Bonjour à tous,
    Pour clôturer ma demande d'aide, je précise que je me suis fait rembourser les cellules non SOMFY pour des cellules SOMFY. En 20 mn c'était monté et câblé. ça a fonctionné du premier coup. Boitier programmé en automatique. C'est parfait.
    Merci à Richy C et Michel S de m'avoir aidé à la compréhension de mon problème.