Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

Remplacement moteur IPSO 1O TH filaire ?

Bonjour. Je souhaite remplacer mon moteur IPSO 10 qui grogne sans actionner mon volet.
Références inscrite sur l'étiquette du moteur :
IPSO 10 TH. 10 Nm. IPSO50. 17 rpm. 120W
Mes questions :
1. est il bien dimensionné pour un volet de 2 m de haut et 2,10 m de large ?
2. Est il encore commercialisé ou dois je acheté un équivalent ? Quelle Référence ?
3. Quels seront les réglages à faire après remplacement ?
Merci

Serge F.
Serge F.

Serge F.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question
    Olivier M.
    Olivier M.

    Olivier M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    10 Nm est bien dimensionné pour ton volet.
    Ipso n'existe plus. Est remplacé depuis par une version électronique, avec quelques fonctions supplémentaires, notamment la détection gel lorsque ton volet est gelé en position fermée et également une fonction détection d'obstacle à la descente. Le moteur s'appelle Ilmo. Dans ton cas, tu as donc besoin d'un ILMO WT 10/17 TH (tête étroite). Ce moteur n'a besoin d'aucun réglage, tu le branches et tout fonctionne. Juste veiller à faire quelques cycles complets de montée et descente au début pour que le moteur fasse son apprentissage, notamment pour qu'il enregistre les zones dans lesquelles se trouvent les butées.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (2)

    Oui (6)

    75%

    75% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Haut de page